  近期很多客户会问,板批量生成功能中,板的主受力筋方向与桁架方向软件默认生成的依据是什么?
为什么会出现二者方向相反的情况?那么这个帖子统一给大家讲解下:
  根据《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-20146.6.7条,桁架钢筋应沿主要受力方向布置,
此处主要受力方向是指拆分后的板的长边方向,软件默认按此执行。
  但是,软件界面中的主受力筋方向是指未拆分前结构板的受力方向,
结构板中主受力方向应沿结构板的短边方向所以根据拆分方案不同会出现以下两种情况: